Всем привет!
Стал настраивать Hap Lite (RB941-2nd-TC) по этой инструкции: https://treolink.ru/nastroika-routera-m ... 941-2nd-tc
Там написано: "13. Теперь открываем интерфейс ether3, и меняем параметр Master Port на ether2-master:"
Т.е. у него Master Port в интерефейсе присутствует.
А у меня его нет!
Думаю в сторону прошивки, так как перед настройкой обновил ее до 6.44 (Stable), а у автора статьи версия 6.34.2 (второй скрин инструкции)
Короче я в ахтунге, тем более уже давно не сталкивался с настройкой Микротиков, есть идеи почему так?
Отсутствует Master Port на интерфейсе
Re: Отсутствует Master Port на интерфейсе
Так отменили master и slave, начиная с 6.41, теперь только bridge.
Re: Отсутствует Master Port на интерфейсе
Всё верно, больше нет выделенных мастер-портов, надо просто в бридж собрать всё, что надо
Re: Отсутствует Master Port на интерфейсе
Так бридж задействует ЦП, а через мастер слейв процессор не нагружается, следовательно последний вариант лучше первого. Зачем разрабы пошли в сторону ухудшения?
Re: Отсутствует Master Port на интерфейсе
Как и в случае с мастер-портом, у вас неполная либо устаревшая информация.
Бридж с vlan-filtering=no и портами с hw=yes отлично использует это самое HardWare. В статусе это выглядит как Hw. Offload.
Разрабы пошли в сторону унификации.
Бридж с vlan-filtering=no и портами с hw=yes отлично использует это самое HardWare. В статусе это выглядит как Hw. Offload.
Разрабы пошли в сторону унификации.