Как правильно заземлить сетевое оборудование

Базовая функциональность RouterOS
Ответить
Аватара пользователя
r136a8
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 04 дек 2017, 00:01

Как правильно заземлить сетевое оборудование

Сообщение r136a8 »

Добрый.
Подскажите как правильно нужно заземлить сестевое оборудование
Нужно заземлить сетевой кабель f/ftp с одной стороны

Кабель подключается к патч панели которая и будет заземлена.
Вопрос с самим заземление не стоит, заземление сделано застройщиком здания!

Вопрос
Нужно ли заземлять сетевой коммуникационный шкаф, роутер и коммутатор или только патч панель?
Как правильно заземлить кабель КПпВЭ-ВПЭ (500) 4*2*0,56 (F/FTP-cat.6A). Какой экран нужно использовать (каждой пары или общий или оба?
Экран пары: алюмополимерная лента (металлом наружу)
Экран сердечника: алюмополимерная лента (металлом внутрь)

Патч корды нужны экраннированные или обычные (если каждое устройство будет заземлено)?

Как я понимаю только общий экран сердечника а экран пары не трогать?

Изображение

Изображение
Аватара пользователя
Chupaka
Сообщения: 3880
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 15:26
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: Как правильно заземлить сетевое оборудование

Сообщение Chupaka »

Однако, доброй ночи :)

Я насколько помню свою работу с FTP-кабелем в начале века, так на него надевались коннекторы с заземлением (металлическая рубашка поверх коннектора, которая контачила с фольгой). Но вот насколько ваше оборудование и патч-панели поддерживают такие коннекторы - это большой вопрос :)

А так-то по хорошему заземлять надо всё, у чего есть болт для подключения земли :D
Корпич
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 06 июн 2019, 16:42

Re: Как правильно заземлить сетевое оборудование

Сообщение Корпич »

Есть нормативный документ по заземлению сетевого оборудования.
Если кратко то заземляется все на отдельную шину и эта шина соединяется с заземлением здания только в одной точке.
Под все подразумевается каждая металлическая деталь шкафа
для подсоединения заземлителя к кабелю используется дренажный провод, а не фольга. При установке обычных экранированных разъемов дренажный провод изгибают петлей чтобы он дважды попал под контакт. Есть разъемы убиквити где дренажный провод подключается отдельно к экрану разъема.
Аватара пользователя
ilya.bes
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 23:37
Откуда: Горки

Re: Как правильно заземлить сетевое оборудование

Сообщение ilya.bes »

Что касается шнурков то не подскажу, а вот заземление по всему электрооборудованию нормируется в ПУЭ 6 издание.
Аватара пользователя
ilya.bes
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 23:37
Откуда: Горки

Re: Как правильно заземлить сетевое оборудование

Сообщение ilya.bes »

Условно должно быть так что касается оборудования с точки зрения электрики.
Документ2.png
Документ2.png (138.52 КБ) 1307 просмотров
Ответить