Добрый.
Подскажите как правильно нужно заземлить сестевое оборудование
Нужно заземлить сетевой кабель f/ftp с одной стороны
Кабель подключается к патч панели которая и будет заземлена.
Вопрос с самим заземление не стоит, заземление сделано застройщиком здания!
Вопрос
Нужно ли заземлять сетевой коммуникационный шкаф, роутер и коммутатор или только патч панель?
Как правильно заземлить кабель КПпВЭ-ВПЭ (500) 4*2*0,56 (F/FTP-cat.6A). Какой экран нужно использовать (каждой пары или общий или оба?
Экран пары: алюмополимерная лента (металлом наружу)
Экран сердечника: алюмополимерная лента (металлом внутрь)
Патч корды нужны экраннированные или обычные (если каждое устройство будет заземлено)?
Как я понимаю только общий экран сердечника а экран пары не трогать?
Как правильно заземлить сетевое оборудование
-
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 04 дек 2017, 00:01
-
- Сообщения: 4086
- Зарегистрирован: 29 фев 2016, 15:26
- Откуда: Минск
Re: Как правильно заземлить сетевое оборудование
Однако, доброй ночи
Я насколько помню свою работу с FTP-кабелем в начале века, так на него надевались коннекторы с заземлением (металлическая рубашка поверх коннектора, которая контачила с фольгой). Но вот насколько ваше оборудование и патч-панели поддерживают такие коннекторы - это большой вопрос
А так-то по хорошему заземлять надо всё, у чего есть болт для подключения земли
Я насколько помню свою работу с FTP-кабелем в начале века, так на него надевались коннекторы с заземлением (металлическая рубашка поверх коннектора, которая контачила с фольгой). Но вот насколько ваше оборудование и патч-панели поддерживают такие коннекторы - это большой вопрос
А так-то по хорошему заземлять надо всё, у чего есть болт для подключения земли
-
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 06 июн 2019, 16:42
Re: Как правильно заземлить сетевое оборудование
Есть нормативный документ по заземлению сетевого оборудования.
Если кратко то заземляется все на отдельную шину и эта шина соединяется с заземлением здания только в одной точке.
Под все подразумевается каждая металлическая деталь шкафа
для подсоединения заземлителя к кабелю используется дренажный провод, а не фольга. При установке обычных экранированных разъемов дренажный провод изгибают петлей чтобы он дважды попал под контакт. Есть разъемы убиквити где дренажный провод подключается отдельно к экрану разъема.
Если кратко то заземляется все на отдельную шину и эта шина соединяется с заземлением здания только в одной точке.
Под все подразумевается каждая металлическая деталь шкафа
для подсоединения заземлителя к кабелю используется дренажный провод, а не фольга. При установке обычных экранированных разъемов дренажный провод изгибают петлей чтобы он дважды попал под контакт. Есть разъемы убиквити где дренажный провод подключается отдельно к экрану разъема.
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 17 апр 2020, 23:37
- Откуда: Горки
Re: Как правильно заземлить сетевое оборудование
Что касается шнурков то не подскажу, а вот заземление по всему электрооборудованию нормируется в ПУЭ 6 издание.
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 17 апр 2020, 23:37
- Откуда: Горки
Re: Как правильно заземлить сетевое оборудование
Условно должно быть так что касается оборудования с точки зрения электрики.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.